短时耐受电流延时时间与IAC防内燃弧延时时间

发布于:2007-12-11 16:43:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
中压柜的短时耐受延时时间与综保装置的延时配合与断路器的总分断时间及裕量时间有关系。GB规定110KV以下4秒。
那么IAC防内燃弧延时时间与上述时间相比较是否太短?推荐时间最大只到1秒。
上述两时间之间有何必然联系?
请高手指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cst1234
    cst1234 沙发
    那比如说我要7.2kV 25kA 延时4秒,这意味着柜子能承受至少2秒的25kA短路电流。
    但是柜子的内燃弧时间和电流为25kA 1秒,
    那么从1秒~2秒之间会发生什么现象?
    2007-12-12 16:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • duiduixia
    duiduixia 板凳
    两个没有联系。中压柜的短时耐受延时时间是开关柜正常时可耐受电流的时间。
    内燃弧是开关柜烧掉鸟
    2007-12-12 14:20:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。