土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相三线电能表A相失流追补电量怎么计算

三相三线电能表A相失流追补电量怎么计算

发布于:2017-08-01 20:16:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如A想电流缺失,则缺少1/2-√3/2*tan(Φ)的电量。 若为30度,则大概缺失三分之一的电量。反之,若C相电流缺失,则大概缺少三分之二的电量




请问这样追补是否正确 等大神回答

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    补(退)电量:ΔP=PK-P=P(K-1)。
    2017-08-03 16:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • dlwxing
    dlwxing 板凳
    谢谢 正确电量要乘以 K-1吗
    2017-08-02 19:39:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多