土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 丹佛斯变频器故障问题

丹佛斯变频器故障问题

发布于:2007-12-11 14:03:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位使用好多种品牌的变频器,其中有数台丹佛斯的,从2005年到现在,已经损坏5台,都是主回路整流模块烧毁,最大一台200kw,其中有一台修好之后运行一个晚上又烧掉了,检查控制柜接地良好,电源谐波含量满足国标要求,是不是丹佛斯的故障率本身就高?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dugq-1963
    dugq-1963 沙发
    我们公司使用多种品牌的变频器,设置不会有问题,控制方式是带编码器的电流矢量控制方式,投入运行前做过马达参数的自动整定,整流模块应该是反向击穿。
    2007-12-13 10:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳
    建议查一下变频的以下设置,并与其他品牌的对比一下。
    1、是V/F控制,还是矢量控制?
    2、载波频率?
    3、V/F曲线?
    4、自动节能方式?
    2007-12-11 18:23:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

80kw的用电负荷应用多大的空开?如何计算电流?

我是一所学校的兼职电工,学校的总开关最近总是自动跳闸,原来的空开是100A的,现在想增大,不知道应选多大的?

回帖成功

经验值 +10