土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
水管穿越防火卷帘时如何处理?
水管穿越防火卷帘时如何处理?
如题,请教各位.
发布于
2007-12-11 10:33:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
f_jg2003
一般绕行,实在没法就穿梁或在梁下让建筑再做一点防火墙。去建筑给排水搜一下。
2007-12-11 18:07:11
来自 PC
评论
举报
相关推荐
mage780705
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
482
回复
1911
粉丝
36
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 608 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )