关于换热站和中继站消防问题

发布于:2007-12-11 09:45:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站和热网中继站的防火等级、消防用水量等应参考什么标准?

有没有具体的规范?
  • xuehong11
    xuehong11 沙发
    换热站和热网中继站的防火等级为戊类,具体可见《建筑设计防火规范》GB 50016--2006中3.1条 火灾危险性分类。
    如果换热站和热网中继站单独设置(或合建),总层数小于五层或总体积小于10000m3,可以不设室内消防系统,利用室外消火栓系统即可。室内可配备一定数量的灭火器。