土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ [求助]工作中遇到的关于给水的若干问题!

[求助]工作中遇到的关于给水的若干问题!

发布于:2007-12-11 09:31:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、给水管道坡度,书上说输水管坡度不小于1/5管径,管径按mm算,这个坡度是千分

之几么,假如100mm管,20的坡度是千分之二十么?
2、在水平的道路上,给水管是否也可以不做坡度?不做坡度的话排气阀,排泥井是

否也不需要设置?
3、图集上阀门井、水表井都很大,是不是有缩小的可能,我做的城市管道基本没有

问题,可是农村饮水安全的阀门井确出现资金不够的问题!
4、水表井现在都是一户一表制度,图集上没有这样的井,是否可以在一个井内放置

多个水表?如果可以,水表与水表之间的间距是多少?
5、DN300给水管道过桥如何设置固定装置?设支墩恐怕不大现实,是用混凝土固定在

桥上?还是用钢筋固定在桥上?最好有个示意图或者施工图之类的!
各位专家、水友,谁能帮小弟解决下这些难题啊?如果有,请在答案前加问题的题号

,如 1、坡度是。。。。。。等,万分感谢!
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    回答问题,个人己见,仅供参考。
    问题1:给水管沿地面敷设,没有坡度要求。
    问题2:给水管在水平的道路上可以不做坡度,有关排气阀井、排泥阀井设置应按管道系统走向标高来确定,
    根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.4.7、7.4.8条规定,一般在管道隆起点处应设通气设施;在管道的低洼处应设泄(排)水阀井。
    问题3:给水管阀门井、水表井应按设计标准图集选用,其尺寸较大,主要考虑维护、检修的方便。
    问题4:水表井内放置 多个水表是可以的,水表与水表之间的间距一般可控制在200~300mm。
    问题5:DN300给水管道过桥首先要考虑防冻和热胀冷缩,管道固定采用管道托架,可参见《室内管道支架及托架》(03S402)作法。
    2007-12-12 14:41:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某高层住宅楼给排水施工组织设计

某高层住宅楼给排水施工组织设计资料简介(某高层住宅楼给排水施工组织设计) 某高层住宅楼给排水施工组织设计市政给水两路供水,分别引入DN150给水管,供应本大楼。地下贮水池容积为500m3,贮有生活用水及消火栓2h的用水量及自动喷水灭火系统1h的用水量。一、二层由市政给水管直接供水,三至十一层为变频水泵经可调减压阀供给。

回帖成功

经验值 +10