土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV两条进线切换求助!!!!
我公司的两条110KV进线从不同的上级变电站引入,电力局要求我们从甲线倒到乙线,配合甲线检修(可能要求停电切换),公司为化工企业停电损失太大。
本人认为从110KV的GIS合环操作供电局应该不会同意,危险性也和大,公司也没有会计算的人。条件我只略知一二。从公司10KV母联上检同期操作可以吗????
求教各位老师应如何处理??

全部回答(3 )

  • wy008324
    两个主变,110KV-10KV!!!下一级有10KV-6KV,6KV-0.4KV;10KV-0.4KV;都是一样的两台变压器(一主一备)。这样在下一级检同期合另一路进线,应该是变压器并列,会产生大的环流吗??通过主变或下面的几级变压器行吗??一直迷惑?再次求教。
    因为我以前是做电气试验的,给人家变电所进线合过环,在没有负荷的情况下,记得当时的合环电流是200A,上一级跳了一个35KV的变电所!!时间紧没有进行过计算(也不会算),甲方要求的,是在检修期间没有任何损失。
    2007-12-12 23:04:12 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    建议:不要在110KV上直接合环,先倒出一台主变(不会只一台主变吧?),投到另一条110KV线路上,调节有载调压,使电位差尽量小(减小环流),在下级(合适的电压等级上)合环(要检同期合闸!),再把下面的负荷倒过去,这样就安全许多。
    2007-12-11 22:15:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10