本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。
在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • langam
    langam 沙发
    谢谢2楼的指教。
    我们这边的实际情况是:您所提的1、2条都没办法满足。
    我请教别的工程师,他们建议我采用这种系统:屋顶设一座满足10分钟用水的高位消防水池,一层设水泵结合器,不另外设消防水泵。有火灾时,前10分钟由屋顶水箱供水,10分钟以后就由消防车从水泵结合器向室内消火栓供水。该种形式投资较省,不知能否采用?还请赐教。
    2004-12-29 19:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • wxb0408
    wxb0408 板凳
    不好意思,上面第2条中“不”应为"否"。
    2004-12-29 19:21:29