我正接手以前同事的一个私宅,甲方说配筋太大,我自己也有同感,但本人设计经验不是很长,不太敢调得比软件计算出来的小很多,请各位有资历前辈指点,能调多少。我自己想了几条:1.甲方把原来的夹层取消;2.该私宅位于0.55与0.7两个基本风压地区交接处,我到过现场,取0.6,C类地区足矣;3.原来的设计太马虎,次梁截面也取500高,可以调小截面和配筋;4.私宅的配筋尽量少用25的钢筋,免得给人笑话;5.柱按单偏压计算就可以了
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
snake_weifeng
沙发
我这边的钢筋卖到4900了,好的就要5000多。我认为按照电算结果配筋实在偏大,按旧规范做过设计的同僚就清楚,虽然我没经历过那样的过渡,但也耳濡目染。
2007-12-14 08:54:14
赞同0
-
ok932339
板凳
配筋重在合理,该多的地方还是不能少的,不该多的地方,尽量不要浪费
2007-12-13 22:46:13