土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水喷雾系统的响应时间如何复核?
审核意见:
雨淋阀设在本楼,发电机房在17#楼,响应时间有否超过规范要求,请复核

请问这个应该如何复核?谢谢

全部回答(4 )

  • 飞鱼
    对啊,那是不是就用管道长度除以雨淋阀到喷头之间距离就可以了呢??

    PS:楼上的为什么积分这么高,经验却不如我呢,嘻嘻
    2005-01-09 19:37:09 来自 PC 评论 举报
  • yaaaa
    对头.雨淋阀动作开始,喷头几时出水,有规定的.是45s
    2004-12-29 22:09:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10