土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮我破解一下这个电气短路问题

请帮我破解一下这个电气短路问题

发布于:2007-12-10 16:05:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂的一个车间内的动力配电柜被炸得面目全非!从低压进线到这个柜子的电缆被烧焦了,但电缆头与刀熔开关之间的接线点并无烧坏现象.刀熔开关烧得最严重的是三相的630A的熔断器,其中有一相的熔断器桩头完全烧化了,且熔断保险烧裂开了.露出里面的铜片烧在一堆的情况.
这让我很不解,电流过大,它不是应该断开吗???为什么还会烧得粘在一起啊???
但出现短路的情况估计也是熔断器,因为刀熔开关的熔断器接点全部烧得不成形了.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dreamlive
    dreamlive 沙发
    我也同意换成断路器.我想我们算的都没有问题,只是没有考虑因为用电设备是盐熔炉,它的起动电流不能像一般的那种设备考虑.而且有四台,如果同时启动,电流大得吓人.我们就在现场监控过,一台启动都是600A,而且这个600A还不是瞬间,大概在等1分钟电流才能下来
    2007-12-17 20:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    "有没有什么从根本上解决这个问题的方法"?
    重新计算保护范围内的最小短路电流,按它整定(当然是把刀熔换成断路器);
    2007-12-15 23:11:15

    回复 举报
    赞同0