发布于:2007-12-10 13:57:10
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
《高规》第8.2.3条规定:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
如果实际工程中真像规范所说利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟,很容易理解;
但征对不同情况,比如:一梯两户,入户均有入户花园直接对外,而入户花园与合用前室通过防火门隔开,此种情况合用前室还能自然排烟吗?(我个人认为防火门不能作为自然排烟的条件,此时前室不能自然排烟。)
大家不妨谈谈自己的理解和自己在工程中的具体做法。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有防火门隔开当然就不是前室的范围,就不具备自然排烟条件了。
回复 举报