土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防晃电接触器的基本原理

防晃电接触器的基本原理

发布于:2007-12-10 10:56:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工作原理:在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,是需要延时还是常规工作。
 需要延时时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。
 在正常的工作电压情况下,永磁接触器的动作特性与常规动作特性相同。
解决措施:松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。我公司通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据要求任意设定。
 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。
 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。

我公司还生产防晃电的多种类型的延时交流接触器,断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合接触器等产品。针对以上特殊类型产品作以下介绍:
1、断电延时交流、直流接触器是在接触器每次失电时都会按照事先设定时间范围内接触器处可保持闭合状态,事先定置的时间完成后,工作电压不能回复时,接触器立即释放。
接触器吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器保持特性额定电压:0—110%;
延时时间设定为0.3ms—10000ms(任意选择),±误差0.5%。
2、智能型电压跌落延时交流、直流接触器是在额定工作电压条件下、因受各种不同的条件影响,导致电压突然跌落到某一个约定的电压值时、接触器的延时控制程序开始启动,在事先设定的延时时间范围内接触器处于闭合保持状态,当事先设定时间完成后,工作电压不能回复时,接触器立即释放,工作电压在正常的条件下接触器属常规的动作特性,不会发生延时性能;
延时时间设定为0.1ms—10000ms(任意选择),±误差0.5%。
例:NSFC1-185A/220V
技术要求在额定电压突然跌落到额定电压的30%延时3S释放。
根据要求智能型突然跌落延时释放接触器,不管受任何条件影响,只要导致工作电压突然跌落到66V时(±10%)接触器开始启动延时释放功能,当事先设定延时时间完成后,工作电压不能回复,接触器立即释放。
接触器吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器保持特性额定电压:30%—110%;
接触器延时释放时间:3S
3、智能型延时,速断永磁交流、直流接触器是在额定工作电压要求下,因受各种不同的条件影响,导致电压跌落、甚至失电情况发生,使接触器跳闸、在现场实际工作才有的生产流程是不能停电的,可在电压正常的工作中又必须速断,因此根据用户的要求我公司研发了断电延时加速断的智能型接触器,但接触器的控制回路中要增加一个开关,在接触器的控制回路中分A1、A2、A3、A4,A1、A2为额定工作电压接线端,A3、A4为延时速断切换接线端。(看图)
延时时间设定为0.3ms—10000ms(任意选择),±误差0.5%。
例:NSFC1-265A-380V
技术要求:(1)在额定工作电压发生特殊情况产生失电时(非正常操作)需要接触器延时5S释放。
(2)在常规工作电压情况下要求接触器在失电时必须立即断开。
智能型失电延时加速断接触器的接线及操作方法如下:
①接触器A1、A2为控制电压接线端,A3、A4为延时、速断切换接线端;
②操作步骤:接触器A1、A2为控制电压输入端,需A3、A4为延时、速断转换开关接线端,如需要接触器延时,把A3、A4接线端上的开关触点闭合,接触器的延时程序启动,A1、A2送电接触器吸合、失电后接触器处于闭合保持状态,事先设定的时间完成后接触器立即释放。
③根据现场使用情况,如不需要接触器延时释放把A3、A4的开关触点先断开、延时程序中断、再断掉A1、A2的工作电压接触器立即释放。
接触器吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器断电延时保持特性额定电压:0—110%;
接触器延时释放时间:5S
接触器速断吸合特性额定电压:80%—110%;
接触器速断保持特性额定电压:60%—110%。
QQ:442987768 电话: 0351-3788121 13038007744
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防晃电接触器 抗晃电接触器 防晃电交流接触器

松峰电气在生产常规接触器条件下根据不同的现场情况,还生产有防晃电的多种类型的延时交流接触器,断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器;降压起动接触器、延时吸合接触器等产品。针对以上特殊类型产品作以下介绍:1、断电延时交流、直流接触器是在接触器每次失电时都会按照事先设定时间范围内接触器处可保持闭合状态,事先定置的时间完成后,工作电压不能回复时,接触器立即释放。接触器吸合特性额定电压:80%—110%;

回帖成功

经验值 +10