本人维修制衣厂2台日立30匹水冷枢机,蒸发器一到天气转凉就会结冰,开机半钟就会防冻保护,连风机都会跳,检查发现回风不足,用高压水枪反复清洗,没有效果,再加涤尘去清洗,也是如此,最后用手电认真照看蒸发器发现里面很多布毛,才知道是制衣厂里的布毛吸进去了,请问有那位师付有此经验解决.

全部回答(2 )

  • long_ting1130
    首先制冷设备安装规范没有看,否则就不会犯这样的错误了.再次对于布厂的毛毛用过滤网也很难根治,只是一时的办法,可否考虑蒸发器形式,比如盘管空间加大等等,这样才可以从根本上解决.
    2007-12-11 11:02:11 来自 PC 评论 举报
  • shanghaiyijiaren
    加个粗效过滤器。
    已经进去的布毛还是一点一点的拽出来吧,哈哈~~