土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 讨论热泵双冷凝器的分流问题

讨论热泵双冷凝器的分流问题

发布于:2007-12-09 18:18:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发器两块用一个膨胀阀
膨胀阀出口一个弯头\一个三通分两路到分液头供液可以分均匀吗?
在实际运行过程中与膨胀阀出口相对的一块蒸发器总是冷一些.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hstarswxl
    hstarswxl 沙发

    三通两侧的出液口在同一高度,加调节阀没有试过,请教用Y分支器是不是分流就会均匀了啊
    2007-12-11 18:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • caoxiaofeng0904
    可以把三通横放,但是要注意三通两侧的出液口要在同一高度。另外还可以加调节阀。
    2007-12-11 11:53:11

    回复 举报
    赞同0