电厂低压GCK柜子,几个电动阀门的伺服回路总是烧开关,而且是开关的上口接线被烧断,其余地方没什么痕迹。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ejmbcty
    ejmbcty 沙发
    原因找到了是线鼻不合适,接触面积小了,现在问题已经解决了
    2007-12-14 10:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • ejmbcty
    ejmbcty 板凳
    就是电动阀门的开关,提供正反转,电流很小,可是通电1个多小时后开关的上口线就被从线鼻处断了,很象是短路的,可是电动阀们那里没什么反应,一切都很正常
    2007-12-10 08:25:10

    回复 举报