土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 莫名其妙的问题

莫名其妙的问题

发布于:2007-12-09 17:40:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂低压GCK柜子,几个电动阀门的伺服回路总是烧开关,而且是开关的上口接线被烧断,其余地方没什么痕迹。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ejmbcty
    ejmbcty 沙发
    原因找到了是线鼻不合适,接触面积小了,现在问题已经解决了
    2007-12-14 10:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • ejmbcty
    ejmbcty 板凳
    就是电动阀门的开关,提供正反转,电流很小,可是通电1个多小时后开关的上口线就被从线鼻处断了,很象是短路的,可是电动阀们那里没什么反应,一切都很正常
    2007-12-10 08:25:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

HELP《电气运行与检修1000问》

哪位仁兄有《电气运行与检修1000问》电子版的,帮忙发下啊!多谢!jaderock@163.com

回帖成功

经验值 +10