请教诸位高工:《高规》7.4.7.2条,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。但是却没有说明应保证自喷系统最不利点喷头的静水压力。
请问各位前辈,高位消防水箱应保证自喷系统最不利点喷头的静水压力是多少?小生在此感激不尽!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • choine_braun
    choine_braun 沙发
    当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当水箱设置不能满足上述水压要求时,应设增压设施。
    2004-12-30 12:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • ruhua101825349810
    应该是5m+最不利点水头损失+报警阀水头损失(1m左右)=可能要大于7m
    2004-12-30 11:50:30