看到一贴没有加吊筋,内心很震撼!我也是第一次做底部框架!现经核算,几处主框架梁抗剪不够!平时说的墙剪弱弯理解不够,平时做框架多了,对抗剪重视不够!特请问各位老师PM8中墙体材料是否可把22改为19,上部为多孔砖KP1型,图集上说其容重16.63KN/m3,PM8中规范墙梁方法确定上部托梁荷载此选项是否可选,问了总工回答为否定??按经验考虑上部荷载折减请问多少是安全的??我现在选择是:有洞口为1.0,无洞口为0.9,请问这样可以吗??请各位老师版主给予解答??我的跨度是5100,截面300x800,开间3900,3300.是否要350截面四支箍,我是二托四局部5层阁楼。我现在是寝食不安,做结构真难啊!!!真想把心捞出来凉凉!!!

全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
qky987
沙发
砖混底框太难做了,
2007-12-28 12:53:28
赞同0
-
lengyubing
板凳
系数都不选那不是回到很多年前了吗?把上部荷载全加上算,还要墙梁的概念干吗
2007-12-14 11:18:14
赞同0
加载更多在折减的栏里,
当上部拖的砌体墙小于等于4层时,不宜折减,5层时折减系数不宜小于0.8.
回复 举报