土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教抗震验算,370墙地下室配筋结果比一层还大?

请教抗震验算,370墙地下室配筋结果比一层还大?

发布于:2007-12-08 23:41:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
7.5度区六层砖混结构住宅,地下室埋深1.2米,室内0.000与地坪高差1米,一至六层层高2.900,每个单元长15米,宽11米,5个这样的单元组合,中间设置了抗震缝。抗震验算后,发现地下室顶端配筋高达2000,一层同样位置竟然不用配筋,查了模型,实在找不到不妥之处,请教高手分析一下原因。多谢!

1197128497347.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wu517192
    wu517192 沙发
    根本不用考虑混凝土墙,配筋构造配筋就行了,傻啊
    2008-02-26 08:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • 泽林
    泽林 板凳
    一层至六层皆为240墙,这个位置同样不用配筋,怎么也想不明白,请各位同行不吝赐教!
    2007-12-08 23:45:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。