土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急:关于幼儿园托儿所的配电要求

急:关于幼儿园托儿所的配电要求

发布于:2004-12-29 12:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问有哪位高手知道对于幼儿园,托儿所的配电及插座,开关安装有没有什么特殊的要求?小弟在这先谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • luozi8250
    luozi8250 沙发
    再问一个问题:如果设置消防显示盘(在儿童活动室边上),其高度是否要提高(到1.8米)! 儿童活动室内的弱电插口是否也提高到1.8米??

    不好意思!这些都是弱电问题。但都是在 儿童活动室 内!
    请教
    2005-01-07 10:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 板凳
    可以啊,推荐用。

    JGJ39-2002托儿所、幼儿园电气设计规范

    (87)城设字第 466号
    (1987年9月3日)

    电气(前面55条为其他专业)
    第五十六条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。
    主要房间平均照度标准(LX)
    房间名称 照度值 工作面
    活动室、乳儿室、音体活动室 150 距地0.5m
    医务保健室、隔离室、办公室 100 距地0.80m
    寝室、喂奶室、配奶室、厨房 75 距地0.80m
    卫生间、洗衣房 30 地面
    地面门厅、烧火间、库房 20 地面

    第五十七条
    活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。
    第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。
    第五十九条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
    第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
    第六十一条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。

    附录一名词解释
    1.全日制托儿所、幼儿园:幼儿白天在园、所生活的托儿所、幼儿园。
    2.寄宿制托儿所、幼儿园:幼儿昼夜均在园所生活的托儿所、幼儿园。
    3.活动室:供幼儿室内游戏、进餐、上课等日常活动的用房。
    4. 寝室:供幼儿睡眠的用房。
    5.乳儿室:托儿所中供乳儿班玩耍、睡眠等日常生活的用房。
    6.喂奶室:家长或保育院对乳儿哺乳的用房。
    7. 配奶室:配制乳儿食用乳汁的用房。
    8.音体活动室:进行室内音乐、体育游戏、节目、娱乐等活动的用房。
    9.隔离室:对病儿进行观察、治疗的用房。
    10.晨检室:早晨幼儿入园、入所时进行健康检查的用房。
    2005-01-07 10:03:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

容量是否满足?如果计算室内容量是否满足?

我是做室内工程设计,现遇到工程中一点问题:希望热心的人解答一下:我进户为三相五线制,断路器上标为C25,室内空调用的三相电断路器标为C20,其他室内设备为220V电器,我同事说,因为进户为380V的,所以应该够使用。可客户要求我们计算给他看,因为380V进户,但室内有用380V的,有用220V的,所有就不知道如何计算了。请高手帮忙指导一下,十分感谢~~

回帖成功