Z-YJV 5*16mm2电缆,选用DN50的还是DN65的镀锌管做穿线管?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • asd196
    asd196 沙发
    长度在30M及以下,直线段管内径不小于电缆外径的1.5倍,一个弯曲时管内径不小于电缆外径的2倍,二个弯曲时管内径不小于电缆外径的2.5倍.
    2007-12-10 10:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • chenqiandong
    chenqiandong 板凳
    用钢管?注意涡流
    2007-12-09 21:30:09

    回复 举报
    赞同0