土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电缆穿线管

请教:电缆穿线管

发布于:2007-12-08 19:17:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Z-YJV 5*16mm2电缆,选用DN50的还是DN65的镀锌管做穿线管?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • asd196
    asd196 沙发
    长度在30M及以下,直线段管内径不小于电缆外径的1.5倍,一个弯曲时管内径不小于电缆外径的2倍,二个弯曲时管内径不小于电缆外径的2.5倍.
    2007-12-10 10:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • chenqiandong
    chenqiandong 板凳
    用钢管?注意涡流
    2007-12-09 21:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆与穿线管如何匹配?

请教,Z-YJV-5*16mm2电缆选用DN50的镀锌管穿线行吗?

回帖成功

经验值 +10