土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急救啊......

急救啊......

发布于:2007-12-08 16:13:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问不同等级的变压器低压柜有最小出线要求吗?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • huangjianfei8412
    支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!支持!
    2009-03-31 12:51:31

    回复 举报
    赞同0
  • yangqihong-163
    不是出线要求,是短路保护选择要求。这是盲点,很多人做设计时没考虑这个问题。
    2.5的线,选用熔断器保护时,不需校验短路时的热稳定。
    如选用开关保护,根据短路电流、开关特性及电缆特性计算最小电缆截面。
    选用的开关也要满足动热稳定要求。
    如开关保护不能满足要求,选用熔断器保护。如选用熔断器保护,线路截面只根据负荷电流大小、压降及经济截面(必要时)选择。

    同意
    2008-05-04 11:14:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多