ABB VD4开关在二次电源消失,紧急情况下如何手动合闸

全部回答(17 )

  • lingxuct
    好象是二种说法,一是要解闭锁(拆面板),另一是不需要拆面板。
    那位朋友是ABB的,请帮忙说句话,VD-4在拉出柜外(无操作电源)的分合闸需不需要拆面板来解闭锁?
    2009-02-09 17:57:09 来自 PC 评论 举报
  • zzd82
    很多成套厂都把闭锁短接掉了
    2009-02-09 17:54:09 来自 PC 评论 举报