按该区域所需流量设计管径。因为水泵有个流量—扬程曲线,当流量小的时候,压力会稍高,压力高的时候,每个喷头的流量会有所增加(按公式算),这样达到一个动态平衡。试想,在火灾初期,开启4个喷头情况下,水泵也动作了,这时流量远小于设计流量,没有任何问题。另外一般要求,选择消防泵最好是流量—扬程曲线平缓的泵,这样小流量时,超压也不会很多。