土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器做交流耐压,为何耐压值越做越高?

真空断路器做交流耐压,为何耐压值越做越高?

发布于:2007-12-07 17:01:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
做35kv真空断路器交流耐压,规程要求交接实验必须做到85kv。第一次45kv击穿,第二次55kv,然后是62、72、80、85kv。断路器外部清扫无灰尘。做完18个断路器都是如此,纳闷到试验结束。求高人指点~~~~!!谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cqly7788
    cqly7788 沙发
    35KV的真空,45KV就击穿了,我个人认为绝缘受潮了,闪络时对干燥绝缘还是有影响的.
    2008-09-24 23:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    这是电压老炼的结果。
    2008-09-24 23:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器,塑壳开关怎样选择

断路器,塑壳开关怎样选择,欢迎大家发表,有什么计算公式

回帖成功

经验值 +10