土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]施工用电机计算及选择!!急。。
施工现场打桩机需要配置电动机,现已备8台,电机额定功率约60kw,功率因数为0.8。
有问题求教如下:
1,需用系数取多少?
2,我取了0.65,得出电流是592.5A!!有点不相信。。
能否提供个合理的计算。。。?
3,最后的电缆怎么选择?

菜鸟级新手手头又缺乏资料,,,就一本建筑供配电来唬忍。。偶还是电气的哈哈娱乐下
先谢谢各位了:)

全部回答(2 )

  • 奥斯汀



    先谢谢你哈


    但是现场说是接在一起!
    2007-12-07 19:45:07 来自 PC 评论 举报
  • 鸭江绿水
    总共60KW应该不超过120A吧,根据每台电机容量配线
    2007-12-07 19:18:07 来自 PC 评论 举报