土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中置柜主接地母排截面的选择

中置柜主接地母排截面的选择

发布于:2007-12-07 13:16:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教诸位高手:变电站用的KYN28中置柜,进线开关为:3150A/40KA、出线开关为1250A/31.5KA。主接地母排截面应选大合适?耐受电流是按40KA还是31.5计算,耐受时间是按4S还是2S计算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangxb1368
    huangxb1368 沙发
    如果按40KA的87%和4S计算,40*8也还不够啊?
    2007-12-10 07:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一般都用40*6或40*8
    2007-12-10 06:28:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷保护和接地系统怎么做?

PLC接地采用第3种接地方式:单独接地。 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础做接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻的要求更低,应取其最小值。

回帖成功

经验值 +10