土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁搭在主梁端部如何进行处理?
现在做一个框架住宅 建筑方案搞的花里胡哨的 弄的一根次梁要搭在主梁端部600处 主梁跨度是5100 我想拜求高手这种情况在计算和构造上该如何处理呢?若把次梁设为铰接是否可以不考虑其对主梁的扭矩呢?谢谢拉

全部回答(10 )

  • flucy
    增大次两低筋,适当弱化面筋,以减小次两对主梁产生的扭矩
    2009-05-07 22:50:07 来自 PC 评论 举报
  • alex1123
    次梁按铰接计算,这样主梁抗扭才好通过
    2009-05-07 14:44:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10