土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 4千方5层楼的宾馆不设中央空调要做消防水池水泵吗
4千方的宾馆,5层楼,不设中央空调,要做消防水池和水泵吗?

全部回答(5 )

  • waterzhy
    如果做中央空调,要做喷淋的话,在做水池和喷淋泵的同时一般要做消防泵,不然消防审查会提异议.
    2005-01-05 13:14:05 来自 PC 评论 举报
  • vectra



    建筑设计防火规范 GBJ 16—87的说法:

    第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
    一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。
    2005-01-05 12:48:05 来自 PC 评论 举报