4千方5层楼的宾馆不设中央空调要做消防水池水泵吗
4千方5层楼的宾馆不设中央空调要做消防水池水泵吗
4千方的宾馆,5层楼,不设中央空调,要做消防水池和水泵吗?
发布于
2004-12-28 22:32:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
waterzhy
如果做中央空调,要做喷淋的话,在做水池和喷淋泵的同时一般要做消防泵,不然消防审查会提异议.
2005-01-05 13:14:05
来自 PC
评论
举报
vectra
建筑设计防火规范 GBJ 16—87的说法:
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。