土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 富士漏电开关

富士漏电开关

发布于:2007-12-06 21:31:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现国产380V漏电开关为4P。请教:富士380V漏电开关3P原理。

1196947883941.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发

    所有的电流型漏电开关的原理都是一样的,都是基于基尔霍夫节点电流定律的原理,即:

    穿过零序互感器的导体中,如果流入的电流不等于流出的电流,零序互感器感应出不为零电流,通过放大去推动脱扣机构迅速切断线路,从而防止触电发生。

    三相电流不平衡不会使漏电开关动作的。因为穿过零序互感器的三相导线,不管三相电流如何地不平衡,它们流入和流出的电流都是一样的,零序互感器不会感应到不平衡电流。
    2007-12-25 21:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • w2954
    w2954 板凳
    有人说:平衡3相电流不为0,跳脱。
    2007-12-25 19:39:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电焊机负荷的企业如何做无功补偿装置

变压器315,负荷为电焊机,共计30台,有380V二相的,还有直流的,工作时,三相很难平均,COS上下变量大,时间短,选如何补偿装置可以满足三相分补,并且可以快速补上,一般的无功补偿跟不上速度