土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 合肥市第八人民医院污水处理方案

合肥市第八人民医院污水处理方案

发布于:2007-12-06 18:59:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
合肥市第八人民医院污水处理方案
取自招标文件

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoyuanwhu
    gaoyuanwhu 沙发
    医院污水处理设计规范》CECS07:2004中4.0.6条:中型以上医疗卫生机构的医院污水处理构筑物(如调节池、生物处理构筑物、沉淀池、消毒接触池等)应分为两组,每组按50%负荷计算。
    老板就看了这一条,把我辛苦搞的东西打回了~55555555根本就没人按这个鸟规定干。太浪费东西了!
    2009-09-01 17:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • ljhpcx009
    ljhpcx009 板凳

    合肥市第八人民医院位于合肥市和平路,交通便利。一家集医疗、教学、预防、保健和康复于一体的现代综合性医院。本院属于非营利性二级全科医院和省、市医保定点机构。
    1.2设计依据和设计范围
    1.2.1设计依据
    1、安徽省合肥第八人民医院提供的水质、水量。
    2、《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》
    3、《中华人民共和国环境保护法》
    4、《城市污水处理厂污泥排放标准》
    5、《污水综合排放标准》GB8978-1996
    6、《室外排水设计规范》GBJ14-87
    7、《医院污水处理设计规范》
    7、《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84
    8、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88
    10、《地下工程防水技术规范》GBJ108-87
    11、《通用用电设备设计规范》GB50053-94
    12、《工业与民用供电配电系统设计规范》GB50052-95
    13、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50060-92
    14、《低压配电装置及电路设计规范》GB50054-95
    15、《工业企业电气设计标准》
    16、建设单位的指导思想。
    1.2.2设计范围
    本工程的设计范围为:
    ① 医疗废水流入污水处理站界区始至全处理工艺流程出水达标为止,其内部工艺单元的全部工程内容,其中包括水工艺、土建、电气设备等专业内容;
    ② 工程内容不包括特殊地基处理(本工程地耐力要求100kpa);
    ③ 工程内容不包括厂区雨污分流、道路及绿化;
    ④ 工程内容不包括达标后废水排放管线和规范化排放口设施。
    2设计指导思想
    (1)贯彻执行国家关于环境保护政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计。使处理后的废水各项指标达到排放标准;
    (2)采用成熟技术,做到工艺先进、流程简洁、结构简单、操作方便、易于维护。
    (3)在保证处理效果的前提下,尽量减少占地面积,降低基建投资及日常运行费用。
    (4)提高自动化程度,减轻劳动强度,降低动力消耗、减少运行费用;
    (5)污水处理配套设备选用节能优质产品,确保工程质量及投资效益。
    (6)不产生二次污染;
    3水质、水量及排放标准
    3.1 污水来源
    医院排放的污水。
    3.2 建设规模和进水水质
    3.2.1 建设规模
    安徽省合肥市第八人民医院病床数为:150张,根据《医院污水处理设计规范》以及以往类似工程的经验,按照600~700L/床•天计。污水量约为100m3/d,即4.17m3/h。
    3.2.2进水水质
    根据环评报告表提供的数据,确定该厂进水水质为:
    CODCr(mg/L) SS(mg/L) BOD5(mg/L) 粪大肠菌群 NH3-N pH
    260 80-120 180 1.6×108个/L 40 mg/L 6-9
    3.3污水排放标准
    处理后出水水质《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》
    污染物指标 CODcr BOD5 余氯 PH NH3N SS 粪大肠菌群
    浓度 ≤60 mg/L ≤20 mg/L <0.5 mg/L 6-9 ≤15 mg/L ≤20 mg/L ≤500个/L
    2009-08-31 17:29:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

马上验收,求助

进水COD在10万左右,氨氮在5000左右,处理后出水乳白色,以前都可以达标的,现在不行

回帖成功

经验值 +10