三相220V100A应选用多大的线径和断路器!!!

发布于:2007-12-06 17:18:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
三相220V 100A应选用多大的线径和断路器!!!
设备有加热管12只,每只1.5KW
马达功率4.4KW
厂家说明书上标明是三相220V 100A,
请问是三相每相100A吗?还是三相总共才100A,每相是33A。
要选用100A以上的断路器吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qvbkdtjh
    qvbkdtjh 沙发


    18+4.4=32.4 ??????????????
    我自己认为是每相电流应该是:I=(1.5*4*1000)/220+(4.4*2)
    =27.27+8.8
    =36.07A
    故我现在拥有的75A的断路器,10平方的三相四线电缆线(铜芯)应该是可以满足的,不用重新布线了吧!
    2007-12-06 23:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • guanbin919
    guanbin919 板凳
    标称 截面 mm² 明线 敷设 穿管敷设 护套线
    二根 三根 四根 二芯 三芯及四芯
    铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜
    10 69 51 63 47 50 39 45 34        
    16 92 69 74 56 66 50 59 45        
    20 100 78 83 65 74 60 68 52        
    25 120 92 92 74 83 69 78 60        
    2007-12-06 21:44:06