土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台到底有多少雨水要排啊

阳台到底有多少雨水要排啊

发布于:2007-12-06 17:08:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋二十八层的商住楼(地下二层(停车和设备),地上一至四层为商业和办公,五至二十八为公寓住宅(是长廊式的,且大多数为单间,配有小阳台和洗手间,和敞开式的厨房(与其说它是厨房不如说就是一个洗菜盆和示意的煤气灶))
象这样子的建筑做水,本人有两个问题请教:
一.阳台面积小,而且配有洗衣机和水龙头,这个阳台是否设置两条排水管呢一条为洗衣机地漏排水,一条为阳台雨水排水呢
这个问题我个认为阳台雨水是很少的可否与洗衣机排水管共用,如果共用规范又说阳台排水需单设且间接排水,如果设两条管是不是觉得有得浪费呢
二.象这样子的厨房有没有必要单独设置排水管呢,就一个洗菜盆,而且都与洗手间共墙,很方便接入洗手间的
象这样子的情况是不是可以变通一下,不完全死套规范呢,
我做过一个这个样子的建筑阳也是这样的,但审图就提出来阳台的雨水需间接排水和单设
不过我回答意见是我没有改图,而是讲了上述的理由,审图的也同意了
这个问题本来在规范中有说明,也没有什么好讨论的,但有实际中就是这样了
个人认为这样做也没有大的问题,也 不出现会什么后果很严重的事,是不是我们做设计的遇到这种情况是不是有时候可以变通一下呢?


全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • panqiwei
    panqiwei 沙发
    看看住宅设计规范,阳台是活动的场所,不是污水排放的地方,不能放洗衣机,挪其他地方去
    2008-03-12 14:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • pengjianliang@co163
    看来设置一根立管还是比较合理的,并接入污水系统中
    2007-12-12 22:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮我出出主意吧

工作一年多了,一开始的时候,部门是新成立的,领导也是外聘的专家,每天有忙不完的工作,觉得自己好好干,应该会很有前途的。可是工作不到一年,专家卸摊不干了,剩下我们这个部门,公司也不说取消了,还继续保留着。到是清闲,有半年什么活也没有,原来这时候一个设计室,这到好,快改成打印复印中心了。公司所有的部门都跑这复印来。我现在真不知道该怎么办好,跳槽吗?如果是一年前,如果我在外地工作,我肯定会毫不犹豫的跳槽。可是我现在的工作很稳定,又离家很近,我很是不舍。不跳,将来怎么办,一直都这么混下去吗?我该怎么办啊,这是个小地方,学习的地方不多,到是有个电大,可是我看了,没什么有用的东西,都是函授本科,我不需要。到底该怎么办啊,我真的很迷茫……