土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统中的保护接线问题

TN-S系统中的保护接线问题

发布于:2004-12-28 19:56:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、某建筑内,采用TN-S系统,但在某三相动力负荷处引过去的却是四芯电缆,如果把这套动力设备的控制箱(内装220V接触器、PLC等控制设备)、电动机采用“接零”保护,即设备外壳都接到零线上—先不论接零的提法是否规范,也不论这种做法的优劣—只讨论这种做法是否具有可行性?

2、保护线必须沿相线一起敷设,这是哪一本规范规定的?这是不是意味着扁钢不能成为故障回路的保护线了,其实质作用只能是等电位?因为在大多数情况下,保护线采用扁钢不能与相线一起敷设。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wusukai
    wusukai 沙发
    这么好的问题怎么没有多少人讨论呢?
    2007-02-20 22:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • hys_nc
    hys_nc 板凳
    本人曾经见过一个空调厂家的自带空调设备控制箱,控制回路不用N线,全部采用相线!后来设计时用的5芯电缆线只用了4芯,还有1芯作为N线未用上!!
    所以在现在也不见得一定要将N线送到控制设备箱处!!
    2005-01-04 21:29:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家有使用KBG管的吗?同PVC及SC管相比如何

同PVC及SC管相比如何,有什么优势

回帖成功

经验值 +10