土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池结构底板设计的困惑

水池结构底板设计的困惑

发布于:2007-12-06 14:23:06 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
在试用世纪旗云软件的时候,发现有底板约束的选择方式分四边铰接和四边固定,分别选二种方式计算时底板钢筋差很多?这两种计算模型情况如何确定?查看了下给排水结构设计手册都是以四边铰接的情况计算,什么时候考虑四边固定?大家在不用软件的时候是如何计算的?就是按倒板?最新的混凝土水池设计规程也没有说明,困惑中

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nhtgw
    nhtgw 沙发
    按考虑固结后根据支座实际情况调幅
    2008-10-30 17:22:30

    回复 举报
    赞同1
  • 天迹管理
    天迹管理 板凳
    我做的开口的 低端都是按固定算得
    2008-10-30 20:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多