土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池结构底板设计的困惑

水池结构底板设计的困惑

发布于:2007-12-06 14:23:06 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
在试用世纪旗云软件的时候,发现有底板约束的选择方式分四边铰接和四边固定,分别选二种方式计算时底板钢筋差很多?这两种计算模型情况如何确定?查看了下给排水结构设计手册都是以四边铰接的情况计算,什么时候考虑四边固定?大家在不用软件的时候是如何计算的?就是按倒板?最新的混凝土水池设计规程也没有说明,困惑中

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nhtgw
    nhtgw 沙发
    按考虑固结后根据支座实际情况调幅
    2008-10-30 17:22:30

    回复 举报
    赞同1
  • 天迹管理
    天迹管理 板凳
    我做的开口的 低端都是按固定算得
    2008-10-30 20:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:卵形消化池设计

求卵形消化池设计资料或施工样图这个东西好多大的市政院都做不好

回帖成功

经验值 +10