据说变压器实际铜损是一个变值,该如何计算呢?以1250KVA变压器为例,实际负载为250KW,变压器铭牌铁损2200W,铜损13800W,如何计算实际铜损啊?

全部回答(8 )

  • 一指慢

    就是。负荷也是变化的,只能求个大概。
    2007-12-08 11:34:08 来自 PC 评论 举报
  • jian_72
    同意2楼。。近似计算可按:实际电流与额定电流之比的平方*铭牌铜损=实际铜损

    实际铜损是一个变值是因为当负荷不同时,温升会不同,导线电阻会不同,因而铜损不是线性的。