土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 用两个互感器和一个热继器怎么来保护电机?

用两个互感器和一个热继器怎么来保护电机?

发布于:2007-12-06 09:36:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电机55KW,电流110A左右,怎么选用互感器和电路接法?
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    热继调到3.5会不会误动做,3.5差不多是满负荷。。3.5--3.9之间偏大点好
    2009-10-14 13:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • starcctv2008
    starcctv2008 板凳
    能不能只用一个电流互感器啊 ??把2楼的热继只用其中的一个触点或俩个触点呢!!
    2009-10-14 11:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器补偿问题

变压器进行固定补偿,应在高压侧还是在低压侧?怎么设计?

回帖成功