土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图中心与供电局到底谁对?

审图中心与供电局到底谁对?

发布于:2007-12-06 09:23:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天作了一个小区的室外规划,9万平方住宅,1万平方商业,选了5台630kva的变压器,被审图中心否定,认为太大,后来改成3台630kva的变压器才通过审图。但是甲方做完预算,上报领导(市重点工程),市长都知道用630kva的变压器了,供电局却说小了,不让通过方案,而且没有电力设计资质的设计院做得不算。
这下麻烦大了,我说我这是严格按照国家规范做的,他们却指责我为什么不和供电局沟通,我说,我们是建筑行业,他们是电力行业,我按建筑国家标准设计,凭什么听电业局的!他们又不是法规,不让用也应让甲方协商,我设计中注明了:供电方案须经供电部门审核通过后方可执行。没审核就执行,告倒党中央我也不怕。甲方说那也是你们设计院的责任,我说应该甲方在预算前就应该上报电力部门审核,不是我们的责任,审图中心通过我们责任就完成了。反正很麻烦,大家评评理。先不说这个,先看看两个方案,我很困惑,以后不知道怎么做了。

一期:400户,大户型100户110-120平方,小户型300户80-90平方
我的方案:按国家标准50w/平方(为甲方省钱,回迁楼)。小户型4kw,大户型5kw.总容量4*300+5*100=1700kw,系数0.3,1700*0.3=510。功率因数0.92,554kvA.选用630KVA,负载率87%。我承认是有点小,选用800KVA的应该更合适。但考虑到泰安地区的生活水平及入住率,5-10年内不会有问题。

供电局的方案(电力设计院设计人员口算):6KW每户,400*6=2400KW,系数0.6,2400*0.6=1440。最低选用2台630KVA的,看在回迁楼的份上,可以改为2*500KVA的。(PS:审图肯定不过)


原来本着为甲方省钱(甲方很凶),所以按最低标准设计。但现在是市里拿钱,甲方又开始反咬一口,说不能省钱,要一次投资到位,要不以后增容没人掏钱。
现在很被动,难道审图中心通过的方案没用?难道真的是设计院的责任?

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    住宅部分按户估算的话:
    其实手册里取值260-300户需要系数取值是0.3,如果400户应该再小一点。

    这个需要系数其实应该是计算出来的,根据你在变电所处的负荷统计,包括损耗和同时系数。结算出来的需要系数要在0.3左右。

    所以供电局这里取0.6是不大的,稍大了一点,取0.57左右,下面计算出来的需要系数就是在0.3左右了。
    住宅也也得2X630KVA的变压器。

    综合起来,630的变压器初选5台差不多。:loveliness:
    2009-10-18 13:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :)
    确实有点小....


    住宅负荷按面积算
    使用面积 单位面积 需要系数 功率因数 TGA 有功功率 无功功率 视在功率
    90000 60 0.35 0.900 0.484 1890.000 914.760

    商业负荷
    使用面积 单位面积 需要系数 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率
    10000 120 0.90 0.800 0.75 1080.000 810.000
    合计
    6600 2970.000 1724.760 0.9 0.97
    2673.000 1673.017 3153.397 0.01 0.05
    2704.534 1830.687 3265.872

    5X630= 3150.000
    大概算一下吧。。。

    [ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-18 13:35 编辑 ]
    2009-10-18 13:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净厂房电气安装典型图

各位网友,不知道你们是否有洁净厂房的电气安装典型图,我这边刚好有一个项目在建,不知道是否可以共享出来,谢谢!

回帖成功

经验值 +10