看看某单位做的控制柜,有毛病吗?
看看某单位做的控制柜,有毛病吗?
负载电机160KW,星-三角启动
发布于
2007-12-06 07:45:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
songxv10
160KW,不能用星三角,用自偶将压启动....着都是傻刁配制~~
2007-12-26 21:33:26
来自 PC
评论
举报
yuanye5899
一个字"丑" 何不将空开与主接触器的位子安排到右边去...
2007-12-19 13:33:19
来自 PC
评论
举报