倒虹管的流速一定要大于进水管的流速,而且管径最小为DN200,但是如果计算的结果只能满足其中之一,该如何是好呢
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    采用倒虹管时,一般设两条,按一条停用,另一条能通过设计流量考虑。
    倒虹管管内流速应大于不淤流速,当其中一条发生事故时,另一条管内流速不宜超过2.5~3.0m/s。