土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调电流问题

空调电流问题

发布于:2007-12-05 16:17:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有工控空调68kW,样本上说机组最大电流是145A,这个145A是指工作电流吗?空调机组起动时要不要和电机一样乘个倍数.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huanahu
    huanahu 沙发

    是指额定电流,工控空调一般是分组启动的,不需要降压启动。
    2007-12-12 00:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • wjrdqw
    wjrdqw 板凳
    这个电流是额定电流。实际工作电流是随负荷变动的。
    2007-12-11 21:59:11

    回复 举报
    赞同0