土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构验收资料中的一个问题!!!!

关于钢结构验收资料中的一个问题!!!!

发布于:2004-12-28 15:24:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
竣工验收的时候,我发现GB50205—2001中的检验批验收表格中没有屋面验收的资料,只有一个表格——《压型金属板检验批质量验收记录表》,于是我买了《屋面质量验收规范》,上面有几个表格我发现很适合,不知道需不需要用的。
另外,钢结构工程验收的时候是不是只用GB50205—2001中的验收项就够了,是不是需要配合其他验收规范,比如《屋面质量验收规范》之类的。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dsg525
    dsg525 沙发
    检验批构成了分项工程
    2007-08-25 00:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • huluobomao
    huluobomao 板凳
    能不能传上来大家看看
    2007-03-27 11:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何考虑砖墙围护

问题是在考虑两方面的原因而提出的,其一砖墙不与钢柱拉接,稳定是问题,其二与钢柱拉接变形是问题,会被拉裂。砖墙和门式刚架混在一起.靠几根钢筋拉一拉,就可做为墙的水平外支座,纵向还要传递地震力,还要允许相对位移,横向位移怎末办?1/100H!这个问题门规交代的不是很细致,考虑砖砌体与刚架协同变形H/100,是有点小(或者说两个不同性质材料如何协同变形,譬如一些必要的构造措施没有交代) 最近看了《金属建筑系统设计与规范》看到美国人也曾为此争论过,现简述一下

回帖成功

经验值 +10