土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS(不间断电源)能不能加装漏电保护器?

UPS(不间断电源)能不能加装漏电保护器?

发布于:2007-12-05 15:38:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前不久,我单位购买了某公司3000VA的UPS一台,但该公司技术人员说:在UPS前级不能装漏电保护器。称装了会影响UPS的正常运行,但本人从安全角度考虑还是安装漏电保护器,到目前为止还没有发生过一次故障。你看了后认为能不能装呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lwei010020
    lwei010020 沙发
    不能装漏电保护器的
    2007-12-07 21:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • marco7861
    marco7861 板凳
    UPS前级是不能装漏电保护器的,不然会引起跳制的
    2007-12-05 16:18:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。