正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
新风管穿防火分区隔墙,风管上需加防烟防火阀吗?加70度防火阀是肯定的,但需要与烟感联动吗?看规范说明是要,但在实际中很多案例都不联动,请问如何才是正确的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句防火类中最常见的就是应用于防火要求的通风空调系统上的70度为防火阀。
和用于有防烟防火要求的通风空调系统的风管上的70度防烟防火阀。
排烟类中有应用于排烟系统风管上的排烟阀
和应用于排烟系统的管道上或排烟风机吸入口的280度排烟防火阀。
加压送风系统应该是280度排烟防火阀。在着火的时候要保证前室处于正压状态。让人有时间离开火灾现场。
回复 举报
还有加压送风系统中的易熔片应该是70度
回复 举报