求助,一个流速计算的问题
求助,一个流速计算的问题
现有两千方水罐1座,里面有4m高的水(大概800方),现将该罐水全部排出到一污水池,大致就是在水罐底部接一D114的水平钢管到污水池,请问如何计算,水在管线中的流速?望各位指教,在下非常感谢
发布于
2007-12-05 12:33:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jiangdongxiaowu
变水头孔口出流问题
水力学书上讲得比较清楚
2007-12-06 23:05:06
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
同意2楼变水头的流速计算问题的说法。管径不变,水罐中水位变化(由4m减小至0),管内流量变化由多到少,流速也随之变化由大到小。