请问10KV线路的问题
请问10KV线路的问题
请问 单路10KV线路的容量是多少
如果是带2000KVA的变压器 一路10KV线能带多少个2000KVA的变压器啊!?
发布于
2007-12-05 11:32:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
guanbin919
10kV级线路传送200kw~2000kw的距离为20~6km。
具体还要满足,线路首末端电压降小于0.05等等了。有空自己多看看书吧,网易电气也不是万能的,平时的学习更重要。
guanbin
2007-12-06 22:38:06
来自 PC
评论
举报
zhangjh_xj
还有距离的远近。
2007-12-06 12:16:06
来自 PC
评论