土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请大家帮忙看看我这个小区的供热方案怎么定好

请大家帮忙看看我这个小区的供热方案怎么定好

发布于:2007-12-05 11:21:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在做一个住宅小区的供热、供暖设计,大概情况是这样的:小区总建筑面积36万多平米,由6栋24层塔楼、9栋板楼(13层~18层)及配套公建构成,住宅部分有2层地下室。采暖形式是散热器采暖,分户计量。
小区自建燃气锅炉房,我想设4台8吨或4台10吨的热水锅炉可以满足使用要求。
现在我的疑问是:
1,采暖系统应该分区,像这个小区有13层、14层、16层、17层、18层和24层好几种,竖向分区点选在哪一层比较好呢?
2,锅炉房的供热问题:
我现在的方案是:锅炉供80/60度热水,低区采暖用户直供;高区供热是通过换热机组将80/60度热水换成70/50度热水,换热的目的就是为了竖向分区。
大家帮忙给看看这个供热方案成不成?还有没有其他更合理的供热方案?
还有换热机组是放在锅炉房好呢,还是在小区内分几个换热站好呢?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zxy777121zxy
    zxy777121zxy 沙发

    建议设4台10吨的真空热水锅炉(双回路)可以满足使用要求。
    1/竖向分区点选在13层比较好。
    2/锅炉房的供热问题:
    锅炉供80/60度热水,低区采暖用户直供;高区供热80/60度热水直供;锅炉内部双回路直接分区。 无须另外换热。
    有疑问可随时联系:029--81182395 13991381060 张先生
    2007-12-16 18:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    小区占地面积有多大,形状如何?一、二期的总本规化图中各楼号是如何分布的?城市热网的管路是怎样布置的(能从几个方向接入)?换热站的设计还是按建筑面积设计!一期中有超市和商场,负荷要比住宅大一些,此换热站可预留二期的一部分面积。统计好一、二期中高中低各区的面积(个人认为最好按高、中、低分三区)!换热站分为3个(视外网的具体情况看)。业主会有一个详细的要求的。
    2007-12-09 10:09:09

    回复 举报
    赞同0