发布于:2007-12-05 11:21:05
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
我现在做一个住宅小区的供热、供暖设计,大概情况是这样的:小区总建筑面积36万多平米,由6栋24层塔楼、9栋板楼(13层~18层)及配套公建构成,住宅部分有2层地下室。采暖形式是散热器采暖,分户计量。
小区自建燃气锅炉房,我想设4台8吨或4台10吨的热水锅炉可以满足使用要求。
现在我的疑问是:
1,采暖系统应该分区,像这个小区有13层、14层、16层、17层、18层和24层好几种,竖向分区点选在哪一层比较好呢?
2,锅炉房的供热问题:
我现在的方案是:锅炉供80/60度热水,低区采暖用户直供;高区供热是通过换热机组将80/60度热水换成70/50度热水,换热的目的就是为了竖向分区。
大家帮忙给看看这个供热方案成不成?还有没有其他更合理的供热方案?
还有换热机组是放在锅炉房好呢,还是在小区内分几个换热站好呢?
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句建议设4台10吨的真空热水锅炉(双回路)可以满足使用要求。
1/竖向分区点选在13层比较好。
2/锅炉房的供热问题:
锅炉供80/60度热水,低区采暖用户直供;高区供热80/60度热水直供;锅炉内部双回路直接分区。 无须另外换热。
有疑问可随时联系:029--81182395 13991381060 张先生
回复 举报
回复 举报