土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请高手帮忙分析10KVPT 炸毁原因??

请高手帮忙分析10KVPT 炸毁原因??

发布于:2007-12-04 23:51:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我单位今年3月份新建35KV站,上周五晚上10KV1#PT A相炸毁,PT并列后正常运行,周日上午2#PT C相保险又烧坏,更换后正常运行,昨天晚上2#PTC相也炸毁,更换后继续运行,今天晚上B项又出现故障,现已派人去查看具体情况.
两组PT完全一样均装有消谐器。信号也只是出PT断线,没出接地。初步怀疑是由于钢厂谐波,就两个分路各占一段母线,其中一条分路有钢厂,但是问钢厂答复最近设备没变化。以前运行也没事,不知道最近这几天怎么每天出故障?

1196783471931.JPG

  • 互感器
    互感器 沙发
    看看二次有没有短路的情况。以前运行正常,现在肯定是环境中某因素发生了变化引起的。
    2007-12-05 17:45:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。