发布于:2007-12-04 22:22:04
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
我在计算一座多层建筑时,柱距较大,柱子取值700X700,X方向最大位移为1/802,Y方向1/569,X+5%,X-5%,Y-5%都小于1/550,可是Y+5%计算下来为1/495,明显不到限值。请教了高工,据说多层可以不考虑偶然偏心的地震里作用下的位移限制,不知道是否正确,我在《抗震规范》里找不到这样类似的说明,倒是《高规》里有高层可不考虑偶然偏心的注解,请教各位高手,多层结构到底有没有这种规定?若是有的话,在哪里可以找到有力的证明?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报