土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 小菜鸟求助,断路器和隔离开关怎么选

小菜鸟求助,断路器和隔离开关怎么选

发布于:2007-12-04 22:11:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
35kV户外型变电站高压侧断路器和隔离开关要怎么选呢?真空断路器和sf6断路器分别在什么情况下使用?
我这里有几个数据,高手帮我看一看:主变是3150kVA的,高压侧短路电流时2.153kA,冲击电流是5.383kA;低压侧短路电流是1.88kA,冲击电流是4.7kA。到底高低压侧选多大的断路器和隔离开关?
(要是那位高手有35kV户外型变电站详细设计说明可否给我一份,xiao_xi0076@tom.com),谢谢。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

插座回路选漏电断路器1P或2P中P是什么意思

插座回路选漏电断路器1P或2P中P是什么意思?我是新手,本以为是‘单相’的意思!好象不对,有哪位前辈详细地告诉我!谢谢了!

回帖成功

经验值 +10